Emerson UPS不间断电源操作说明

[复制链接] qrcode
发表于 2018-2-25 12:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPS为操作主机和重建柜提供不间断电源,当医院意外停电,可为操作技师保留一段时间完成剩余操作,并按规定正常程序关机,主要避免因计算机意外断电导致数据丢失,使整体运行维持正常工作并保护运行的软、硬件不受损坏;另外UPS设备还能对日常电压波动都能提供恒定的保护作用。
现在医院主要使用艾默生间断电源,如下图
此UPS操作面板如下图
开机:开启UPS背后的Output Breaker,按住“ON”按钮3秒不松,听到“滴”声后松开,UPS开启。
旁路UPS : 按住“OFF”约2秒,Bypass indicator亮起,进入旁路工作模式。
关机:先切换到旁路模式,再按“OFF”两次。如果医院意外停电,此时是电池工作模式,在4秒内按“OFF”两次可关闭UPS。
图例说明:
Battery Level indicators:电池电量指示灯,分五段,段数越多电量越足。常亮表示放电,闪烁表示充电。
Load Level indicators:负载大小指示灯,分五段,段数越多负载越大。
Fault indicator : 红色,表示UPS故障。
AC input indicator:绿色,常亮表示输入电正常,长灭表示输入电异常。
Battery indicator : 琥珀色,表示电池在供电。
Inverter indicator : 绿色,表示逆变器工作正常
Bypass indicator : 琥珀色,表示旁路UPS工作模式。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x




上一篇:高压板坏后的几种常见故障处理
下一篇:医学仪器故障种类及发生原因